请教:现场问题

发布于:2010-10-16 10:36:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一工程,DZ20下口的电线保护层破了,与电缆桥架接地,起火烧了,可DZ20没有跳闸,还有就是DZ20下鼻子没问题,上口烧了,这是怎么回事?开关没跳,是不是开关的问题?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    普通断路器对单相短路保护的灵敏度(相对相间短路而言)较低,漏电保护对单相相接地故障的灵敏度极高(几十mA级)!
    2010-10-17 09:52:17

    回复 举报
    赞同0
  • lxw306405052
    lxw306405052 板凳
    值班人员说他看到冒火星,然后几分钟就起火了,烧了又2米多长的线,就像电老鼠说的,单相接地短路电流应该不小了啊,是不是断路器没脱口?还有如果换成漏电行不?什么场合需要用漏电?漏电和塑壳保护有什么区别?我对这概念不太清楚,请指教