发布于:2010-10-16 10:05:16
来自:电气工程/照明工程
[复制转发]
新手迷惑中。在网上找到的关于三相电机电流计算的贴子,各有各的说法,使我这样的新手迷了,特向本坛的高手指点迷津来了,
第一位
我的建议是50平方铜线从电源引出,做为两台电机的公共电源。再分别用25平方铜线引到电机。其根据为:
首先要计算电机的线电流,对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:P=IUcosφ;对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电机功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
式中:
P为电机功率
U为线电压,一般是380V
cosφ是电机功率因素,一般取0.75
你的45KW电机的线电流:
I=P/1.732Ucosφ=45000/1.732*380*0.75=45000/493.62=91.2A
由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。你这取1.5,那么电流就是137A就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。
一般情况下,一台电机前的导线可选择25平方的铜芯导线,两台合起来的电源线要考虑两台电机同时工作的电流,35平方也可以,但比较紧张,不能满足同时启动,不能满足穿管敷设,也不能满足距离较远的供电。用50平方就比较保险,难得出现供电故障。因为线路的温度、距离、敷设方式都直接影响导线的载流量
第二位:
您好,90kW的电机不会是高压电机,所以它的额定电压是380伏
1、算出相电流
相电流(A)=设备功率(W)÷[√3×额定电压(V)]
=90kW÷(√3×380V)
=137A
2、根据计算出的电流,乘以系数1.3(主要是考虑过电流),
152A×1.3=178A
3、查广东科技出版社《现代电工手册》24小时满电流连续运行的铜芯电缆的载流量是每平方毫米2安培。
178A÷2=89平方毫米
4、查广东科技出版社《现代电工手册》
需要用89平方毫米的铜芯电缆,而89平方毫米附近的铜芯电缆规格只有95平方毫米
5、结果:要使用截面95平方毫米的铜芯电缆。
到底谁的对呀,:Q
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报