图纸简介:

二级生物接触氧化池曝气头安装图。



附件名:20062101139561766870.zip

文件大小:34K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(57 )

只看楼主 我来说两句
  • lovekittyxwq
    lovekittyxwq 沙发
    谈下个人的意见,欢迎讨论.
    图纸中池子平面尺寸为7.4*3.1,池深为3.6m.
    池内一共布了45个曝气头.则每个曝气头的服务面积为:7.4*3.1/45=0.5m2左右.D215的曝气头在3.5m左右水深就能达到0.5服务面积了,水深越浅氧利用率越高,服务面积越大.
    D250服务面积大约为0.3-1.1m2/个.供气量应该够了.如有不当之处请指正
    呵呵,另一小细节:水平调节支架画出了未表明.

    2007-06-26 20:47:26

    回复 举报
    赞同1
  • hustlcb
    hustlcb 板凳
    第一:图纸只是显示曝气头布置,显得较为单一
    第二:布气管如此布置,结果会造成曝气池内曝气的不均匀,如果采用纵向(图纸方向)来分组布置,整个池体内曝气会很均匀,效果比这样好;
    第三:曝气头采用800×650间距,是不是有些大,供氧能力是不是符合要求不太清楚;215或者260的曝气头可能比250的曝气头选择面要大一些的
    个人愚见,请指正