土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 三洋螺杆机请问第一台是什么原因引起的?

三洋螺杆机请问第一台是什么原因引起的?

发布于:2010-10-15 22:02:15 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
第一台 虽然属工质范围内但制冷效益低
吸气压力75KPA 吸气温度3.4c
中间压力 0.64mpa 过热度;忘了
排气压力 1.46mpa 排气温度91.9c
供油压力 1.25mpa 供油温度46.8c
第二台,正常
吸气压力42KPA 吸气温度-10.2c
中间压力 0.56mpa 过热度23.4c
排气压力 1.45mpa 排气温度81.6c
供油压力 1.32mpa 供油温度43.2c

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hqh1981
    hqh1981 沙发
    系统堵塞;系统漏制冷剂
    2010-11-04 10:42:04

    回复 举报
    赞同0
  • co936201979
    co936201979 板凳
    两点存在;第一;系统堵塞;不太厉害;第二;系统漏制冷剂;制冷剂偏少;但是‘你说的油压不对;螺杆机供油系统;完全靠高压供油;压力应该和高压的压力一样;假如;油压与高压的压力有偏差;就会说明螺杆机的油过滤器有点堵塞;还是脏;需要清洗;;呵呵呵;仅供参考
    2010-10-16 08:09:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 134 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教!

压缩机样本上的排气量的单位怎么是cm3,莫非是指单行程容积??排气量的单位不是应该是cm3/min这样的吗?? 附件为样本数据[ 本帖最后由 renxingshui 于 2010-10-18 11:46 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10