近期用stawe与etabs分析一剪力墙高层住宅,分析结果显示,其框架梁(KL)部分惊人相似,配筋面积误差不超过100mm2.
但是其剪力墙结果差异很大,特别是角柱和短肢剪力墙部分。
请各位高手指教?
说明,etabs分析模型为stawe转换模型。

123.jpg


1234.jpg


12345.jpg


123456.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wfkdgs1
    wfkdgs1 沙发
    学习了学习了学习了学习了
    2010-10-20 11:20:20

    回复 举报
    赞同0
  • pengshunfei
    pengshunfei 板凳
    目前转换程序不完善,不能考虑偏心转换,两软件参数不一样,etabs可靠度高,威望高,手工建摸再比较.