土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 新手求救

新手求救

发布于:2010-10-15 11:14:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
三相五线 A B C N PE
ABC 相电压为380V
ABC 相与N之间电压分别为180V 220V 245V
故障:单相电器老是烧坏(220V水泵)
请问这是什么现象,小弟从为遇见过,特请教

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • ns99h
    ns99h 沙发
    同意三楼意见 还要注意是否有零点漂移现象
    2010-12-02 11:21:02

    回复 举报
    赞同0
  • zy628
    zy628 板凳
    应是很典型的N线断线现象,请仔细对N线进行检查和测量,重点为接头部位。另外N线上不能装设任何开关电器和熔断嚣等。
    2010-11-23 16:10:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请说一下主变的接线方式的优缺点及其使用方向

感谢解答

回帖成功

经验值 +10