土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 吊顶式空调机组的噪音问题

吊顶式空调机组的噪音问题

发布于:2010-10-15 09:38:15 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
最近做了一个洗浴中心的项目,在挑空部分做的是吊顶式空调机组,做的是造型式的吊顶(不隔音),在回风处没有做任何处理(即没有回风的静压箱),出风口有静压箱,在调试的时候发现噪音特别大,有什么方法能处理这个噪音问题吗?
不知道说明白了没有?
  • wjsxeqs
    wjsxeqs 沙发
    不知是气流的噪音还是震动的噪音?如果是气流噪音,也有可能是风量超标,风速过大;震动噪音的话,也可能是风量超标或者虽然在设计工况允许范围内,但是风机工作点本身噪音比较大!情况很多的
    2010-10-15 17:33:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。