给排水工程
\
建筑消防给水
\
楼上楼下的消火栓可共用吗
楼上楼下的消火栓可共用吗
在设计两层网点上托多层住宅的设计时,由于网点面积较小,每个网点第二层设一个消火栓。一层网点的消火栓可通过楼梯拉到二楼。请问专家,二楼可以看作有两股水柱吗?
发布于
2002-04-22 23:44:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
刘峰
当采用敞开楼梯间时,可以共用,但要满足水柱的要求
2002-04-24 21:28:24
来自 PC
评论
举报
xxhsy
在多层建筑中可以,但高层建筑不能这样做
2002-04-24 16:37:24
来自 PC
评论
举报