土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋系统水箱架多高

喷淋系统水箱架多高

发布于:2002-04-22 20:45:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人正在做一工程,水箱高于喷头6米,但一计算,发现5只喷头(流量5.35l/s)在本层接入立管处的压力就达到14米(最不利点压力5米),还不包括立管-报警阀-水箱的水头损失。水箱架多高都没有用处,请指点我该怎么办(我是用理政软件,保留最不利的5只喷头,把其他喷头删掉后计算的。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 西牛
    西牛 沙发
    有些道理,这样一来,说明规范本身有矛盾,谢谢。
    2002-04-26 10:17:26

    回复 举报
    赞同0
  • 刘峰
    刘峰 板凳
    可以依据《喷淋规范》第4.1.4条第2项
    2002-04-25 21:53:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋顶单设消防水箱12立方,水箱里的水不是很浪费吗?

屋顶单设消防水箱12立方(生活变频供水),消防水箱里的水总是存在水箱里,多久换水一次合适?时间短不是很浪费吗?时间长水不是变质了吗?非常困惑!请指教。

回帖成功

经验值 +10