土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 防水套管

防水套管

发布于:2010-10-14 18:30:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
问一下大侠们,根据图集02S404柔性防水套管A型的管的法兰压盖所在的一端为非迎水面,而在柔性防水套管B型中,法兰压盖所在的一端为内墙,及迎水面???
搞不懂,我如果用B型,到底哪端放在有水的一面。

急啊!!!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jingduhuanbao
    jingduhuanbao 沙发
    这个图我还真看不懂哇。。
    2012-07-09 15:22:09

    回复 举报
    赞同0
  • ys555250
    ys555250 板凳
    你看看总说明上面有写,3.2条:A型一般用于水池或穿内墙,B型用于穿构(建)筑物外墙。也就会说A型法兰压盖放在池壁的外侧,B型的法兰压盖放在建筑物内(房屋外墙内测,防止生锈等作用)。
    2012-06-28 10:34:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.97 万条内容 · 1393 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

好氧生物膜法污泥产生量少的原因?

普通生物滤池、高负荷生物滤池、生物接触氧化法、曝气生物滤池等生物膜法的污泥产生量要比活性污泥法污泥产生量少,这是有那些原因呢?谢谢!!!

回帖成功

经验值 +10