土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 防水套管

防水套管

发布于:2010-10-14 18:30:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
问一下大侠们,根据图集02S404柔性防水套管A型的管的法兰压盖所在的一端为非迎水面,而在柔性防水套管B型中,法兰压盖所在的一端为内墙,及迎水面???
搞不懂,我如果用B型,到底哪端放在有水的一面。

急啊!!!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jingduhuanbao
    jingduhuanbao 沙发
    这个图我还真看不懂哇。。
    2012-07-09 15:22:09

    回复 举报
    赞同0
  • ys555250
    ys555250 板凳
    你看看总说明上面有写,3.2条:A型一般用于水池或穿内墙,B型用于穿构(建)筑物外墙。也就会说A型法兰压盖放在池壁的外侧,B型的法兰压盖放在建筑物内(房屋外墙内测,防止生锈等作用)。
    2012-06-28 10:34:28

    回复 举报
    赞同0