图纸简介: 某2类高层通信大楼消防工程设计。包括消火栓和喷淋系统。 附件名:20052181108712151258.zip 文件大小:577K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
sky8207525
沙发
正在找这方面的资料,下来学习,谢谢楼主的分享
2013-01-07 01:46:07
赞同0
-
w565967304
板凳
“4、消防用水量:室外消防用水量为30L/S,火灾延续时间2小时,总用水量为216m3 ,由市政直接供给;室内消火栓系统用水量为20L/S,火灾延续时间2小时,总用水量为144m3 ;自动喷淋消防用水量为27.7L/S,火灾延续时间1小时,总用水量为100m3 ,消防水池总水量244m3。” 室外消防用水量应20L/S,室内消火栓系统用水量应为30L/S,这样计算出来消防水池总水量应为316m3。而市政直供的只有144m3。