图纸简介: 多层小区,一层门面,二至六层住宅。阳台雨水未单独排放,在变更单中改为单独排放。 附件名:2005211107243261698.zip 文件大小:4010K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句-
wanmail27
沙发
下载完了,新手准备接触一下建水,学习中。谢谢!
2013-01-16 15:15:16
赞同0
-
w565967304
板凳
“4、消防用水量:室外消防用水量为30L/S,火灾延续时间2小时,总用水量为216m3 ,由市政直接供给;室内消火栓系统用水量为20L/S,火灾延续时间2小时,总用水量为144m3 ;自动喷淋消防用水量为27.7L/S,火灾延续时间1小时,总用水量为100m3 ,消防水池总水量244m3。” 室外消防用水量应20L/S,室内消火栓系统用水量应为30L/S,这样计算出来消防水池总水量应为316m3。而市政直供的只有144m3。