土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 广州地铁三号线混凝土不合格?

广州地铁三号线混凝土不合格?

发布于:2010-10-14 11:53:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天看到网上关于“广州地铁三号线混凝土不合格”的新闻,刚才正好没事,上网搜了一下,发现以下情况(详见 http://blog.sina.com.cn/s/blog_61d1ced20100le98.html?retcode=0):
新闻报料人——钟吉章1965年毕业于上海交通大学(本科),1992年获得电气高级工程师资格,2000年毕业于广州市职工大学工民建专业(大专),还有其它一些证书。
相关的检测报告见附件。混凝土的设计强度是C30,检测报告中混凝土(抗压)强度推定值为21.9~30.9MPa(回弹)、25.5~40.1 MPa(钻芯)。这样的结果合格吗?
我查到《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》TB10002.3-2005中规定:C30混凝土轴心抗压极限强度为20.0 MPa;《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中规定:C30混凝土轴心抗压强度标准值为20.1 MPa。
所以,这几份检测报告的结果:广州地铁三号线混凝土应该是……。但不知道现场混凝土试块的检测结果如何。

[ 本帖最后由 ns224205 于 2010-10-14 11:56 编辑 ]

钟吉章-本科学历证书.jpg


钟吉章-工民建(大专)学历证书.jpg


钟吉章高级工程师证书.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • chess007
    chess007 沙发
    这个确实看起来有问题啊,回弹不准,可以不看,钻心是准的,25.5也就是c25,强度底也许承重问题不大,但是地铁的耐久性是问题吧
    2013-08-19 11:01:19

    回复 举报
    赞同0
  • 鲲爸爸
    鲲爸爸 板凳
    楼上发表评论的各位,麻烦仔细阅读《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011版)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010)之后………………

    再重新评论。谢谢!

    :)
    2013-08-18 22:18:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

HRB500级钢筋在结构设计中应用广泛吗?

HRB500级钢筋在结构设计中应用广泛吗?新规范上对其有什么说明啊?[ 本帖最后由 xcmkopkpmn 于 2010-10-14 12:16 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10