发布于:2010-10-14 10:23:14
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
设备情况:6/0.4 kV变压器 容量1600kVA 0.4kV侧断路器为In=3200A框架断路器 0.4kV段平时运行总负荷电流在1500A左右 负荷中有多台132kW风机(直接启动) 补充:工艺操作有时会不注意群起的影响,多台风机短时间连续启动。
保护设定:变压器高压侧断路器设过流、速断 低压侧断路器设短延时(3.5In 0.4S)、长延时(1In 3S)两项保护
动作情况:低压断路器故障跳闸,A相故障电流达到7000A左右。
请教问题:
1、从保护设定来看,是否存在低压侧断路器保护定值问题?(查询了一些常见整定方法,如躲过负荷电流加上最大一台电机启动电流等方法,计算所得定值基本符合要求)如果整定错误,那么此种情况该按照什么原则整定呢?
2、从现场实际情况来看,跳闸后进行了仔细的检查和绝缘测试等,没有发现明显的短路现象,那么还有可能出现哪些问题?
3、断路器本体故障的可能性也是存在的,对保护器、保护设定等进行了检查没有发现问题,此项暂等厂家测试一下。
4、工艺连续启机是否会造成此事故?如果是这个原因,除了改变操作手法,保护设定上有何良方?
请各抒己见,不吝赐教,谢谢
[
本帖最后由 power44_power 于 2010-10-14 10:27 编辑 ]
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、5台132kW双速风机,工艺操作已经之前强调过要先低速,后高速,但是不排除有直接高速启动的情况。
2、风机的负荷特性还需要进一步的记录和了解。寻找相关的资料
据此,眼前的处理方法首先要求工艺要注意操作方法了。下一步要配合做一些试验,找到风机启动特性等,逐步确定合适的定值。
谢谢您的详细指导和关注。
回复 举报