土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 市政供水主管道法兰压力等级PN一般多大?

市政供水主管道法兰压力等级PN一般多大?

发布于:2010-10-14 09:32:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
市政供水主管道法兰压力等级PN一般多大?
主线管接水厂,DN800,还有支线管500 300 100
800 500 300 200 100的法兰一般压力等级是多少的呢
  • wooo21
    wooo21 沙发
    一般市政管道工作压力:消防水压P=0.45MPa。
    管道安装完毕后应分段进行水压试验,试验压力为,球墨铸铁0.9Mpa;塑料管0.8Mpa。
    法兰、阀门等节点配件的压力等级要比管子高一级,即管子为球墨铸铁,则阀门压力为1.0Mpa;即管子为塑料管,则阀门压力为0.9Mpa。
    2010-10-15 09:10:15