现做工程,钢结构框架结构,存在跃层柱,两层,首层为混凝土楼板,顶层为轻钢屋顶,计算时,如果将顶层楼板厚度取为0,计算结构出现局部振动现象,请问这里顶层楼板该如何考虑他的刚度呢

全部回答(4 )

  • sfymax
    在建模时只布置屋脊 檐口系杆实际上没有真实的模拟轻钢屋面的真实情况,因为楼面有压型钢板 檩条 这些构件对屋面钢性贡献有一定的影响 应该在建模时适当布置一定的数量的系杆来反映压型钢板 檩条的刚度 在出施工图时可以去掉不要加的系杆 这样局部振动可以改善
    2011-01-02 16:46:02 来自 PC 评论 举报
  • plane5530
    问题是局部震动的问题还是没有解决
    2010-12-11 16:28:11 来自 PC 评论 举报