发布于:2010-10-14 08:56:14
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
有一个车库,只分一个防火分区,里边细分3个防烟分区,每个防烟分区的面积都是160m2,计算得知风量=160*120=19200m3/h 乘以损失系数,风机风量为24000m3/h。 我3个排烟分区都设置一个排烟口,那么单个排烟口的风量是24000/3=8000m3/h ,还是分别计算每个防烟分区的风量=60*160=9600m3/h???
我记得好像有个排烟风机在运作时只担负两个排烟分区 的风量 这个怎么理解啊? 要是3个地方都着火 就不能3个分区都有效的排烟吗??
还有没有分区的风管的尺寸如何定?主管肯定是按19200 最后一个是9600 那么中间的那个分区的管子风量怎么定???
全部回复(45 )
只看楼主 我来说两句-
dq851028
沙发
学到东西了 谢谢各位高手
2010-10-31 14:07:31
赞同0
-
wdc-wdc888
板凳
发表于 2010-10-15 09:33 只看该作者
2010-10-31 11:00:31
赞同0
加载更多回复 举报
防烟分区划分不合理,地下车库小于2000平方米可不设机械排烟,如大于2000平方米,每个防烟分区不宜大于2000平方米,排烟量按汽车库体积6次计算
这样理解我觉得是不对的,规范上说“面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。”并不代表面积小于2000就不设机械排烟,要看实际情况。
回复 举报