正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(25 )
主题
回复
粉丝
给排水工程施工图
24.14 万条内容 · 347 人订阅
阅读下一篇
图纸简介: 请详见图纸说明 附件名:20049251096100802638.zip 文件大小:774K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
w565967304
沙发
“4、消防用水量:室外消防用水量为30L/S,火灾延续时间2小时,总用水量为216m3 ,由市政直接供给;室内消火栓系统用水量为20L/S,火灾延续时间2小时,总用水量为144m3 ;自动喷淋消防用水量为27.7L/S,火灾延续时间1小时,总用水量为100m3 ,消防水池总水量244m3。” 室外消防用水量应20L/S,室内消火栓系统用水量应为30L/S,这样计算出来消防水池总水量应为316m3。而市政直供的只有144m3。
2011-12-15 11:24:15
赞同0
-
归埃
板凳
很好 谢谢楼主 很不错的资料
2011-09-13 16:54:13
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报