土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 7层多功能图书馆要否设消防水池及消防水泵?

7层多功能图书馆要否设消防水池及消防水泵?

发布于:2002-04-17 09:54:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位高手,请教一下,本单位要新建图书馆,七层多功能,内有中央空调,消防水接自周围市政管网,不过水压较高(4公斤左右),此情况要否设消防水泵及消防水池?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 刘峰
    刘峰 沙发
    应该设,如果市政条件好,可以水泵直接从市政管道吸水
    2002-04-17 18:45:17

    回复 举报
    赞同0
  • sunchenyi
    sunchenyi 板凳
    根据你的工程情况,总高大概已超过24m,有集中空调系统,应设
    2002-04-17 15:45:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

sk123的老问题新问

潜水泵用作消防泵的问题已有好多见解,请问各位液下泵有作消防用的吗?

回帖成功

经验值 +10