土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 简易记住任何规格的矩形母排的载流量:精确!易记!

简易记住任何规格的矩形母排的载流量:精确!易记!

发布于:2006-02-17 11:22:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
本人是本版块新任斑竹,非高手,请大家捧场.
有问题可以联系我,我会尽我所能为大家服务,交流中互相提高.
我会陆续发一些小资料.本资料是我在其他论坛发过的,拿过来了.也不知道本论坛发过没有相关的内容.

简易记住任何规格的矩形母排的载流量:精确!易记!
  矩形母线载流量:
  40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20.5;10厚时为18.5;依次为:
  [12-20.5,10-18.5,8-16.5,6-14.5,5-13.5,4-12.5]
[注]:根据lyq13703983100的建议和进一步核算,将原厚度系数20,18,16,14,12分别加0.5,更加接近。
  双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
  3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
  4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)
  铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
  铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
  例如求TMY100*10载流量为:
  单层:100*18.5=1850(A)[查手册为1860A];
  双层:2(TMY100*10)的载流量为:
  1850*1.58=2923(A);[查手册为2942A];
  三层:3(TMY100*10)的载流量为:
  1850*2=3700(A)[查手册为3780A]
  以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。

全部回复(117 )

只看楼主 我来说两句
  • tanym2000
    tanym2000 沙发
    了解一下,谢谢楼主共享
    2009-09-11 17:23:11

    回复 举报
    赞同0
  • ydjl9
    ydjl9 板凳
    回一个 先记下了
    2009-08-22 09:03:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GGD,GCD开关柜等英文全称是什么? 

新人来报道,教这个问题,只知道D的大概意思是drawer或者draw.我们工厂在深圳,这边工厂的工程师竟然都不知道!!GGD: X X draw ?GCD: X X draw ?PGL2:    ?GCK:    ?