土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 40.5kv和35kv

40.5kv和35kv

发布于:2006-02-17 10:18:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
根据《民用与配电》,中压范围指1kv≤中压≤35kv,可是很多人说40.5kv和35kv是一回事,我很迷惑,怎么理解呢?此外,40.5kv的产品是属于中压产品吗?
请各位前辈指点,谢谢!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • kaman2003
    kaman2003 沙发
    35kv的最高运行电压是40.5kv
    2006-02-17 22:15:17

    回复 举报
    赞同0
  • wlgcqu
    wlgcqu 板凳
    最高电压一般为额定电压的1.2倍. 应该是1.15倍
    2006-02-17 15:51:17

    回复 举报
    赞同0