发布于:2006-02-17 10:00:17
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
《建筑物防雷设计规范》
第3。2。4条里: 五 防直击雷的接地装置应围绕建筑物敷设成环形接地体,。。。。。略
第3。3。4条里: 在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。
第3。4。2条里: 在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。
我想问一下,这里的“围绕建筑物”指的是在建筑物外,距建筑物3M敷设呢?还是指沿着建筑物外墙下的地梁敷设呢?或这两者均可?
我觉得沿着建筑物外墙下的地梁敷设就可以,这样还可以利用地梁内的钢筋。可我也看到过高层建筑图纸,在建筑物外敷设了一圈人工接地体,我不知道这样做是不是合理,必须要这样做吗?
想听听各位的想法,谢谢!
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句-
hn.xhz
沙发
关键是接地电阻应满足设计要求。
2008-02-25 10:33:25
赞同0
-
liqingyi
板凳
工业建筑的做法一般单体建筑物都做环形接地网,各个单体接地网再连成总网。
2008-02-20 17:02:20
赞同0
加载更多回复 举报