今天刚接到的设计院的图纸,1250KVA的变压器用10×125的单根铝排,请教老师们是不是小了。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • sqd007
    sqd007 沙发
    120X10铜排是2330,铝排是1820。
    要是125X10的铝排也快接近2000A了,也可以用。因为设计院都很阴,不会按变压器满负载设计的,给的2000A的断路器也不可能满负荷的:lol 。不过最好还是用120x10的铜排吧
    2010-11-03 16:52:03

    回复 举报
    赞同1
  • xintgzl
    xintgzl 板凳
    努力学习做一个变压器达人
    2014-02-27 21:13:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 431 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

16万平建筑面积需要几台变压器

新建项目,用地面积7万平,建筑面积16万平,高层75000m2,别墅60000m2,车库2万平,商业面积8000m2,请问需要315KVA变压器3台还是4台?