土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10KV环氧树脂CT怎么接线?

10KV环氧树脂CT怎么接线?

发布于:2010-10-13 21:13:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我是一个新手,要给一个10KV电流互感器(CT)接线,不知道怎么接。上面有四个接线端
1S1,1S2,2S1,2S2这四个端分别都和谁连接啊~!各位大哥、大姐们多多指教,谢谢了

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • changyu1986
    changyu1986 沙发
    。。。。。。。。。。我们这的一班接计量的CT 都要求是0.2S级的呢 PT是0.2
    2010-10-29 12:44:29

    回复 举报
    赞同0
  • xqbhdsh
    xqbhdsh 板凳
    1S1,1S2接电流表、电度表,并且1S2与大地联结

    2S1,2S2接保护继电器或者微机保护,并且2S2与大地联结

    分开接合适
    2010-10-27 16:48:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于南瑞RCS-9611C的接地保护问题

问题:一南瑞RCS-9611C线路保护装置用于35KV馈线,不带专门的零序电流互感器,采用三相电流互感器的二次电流矢量和产生零序电流。现在要使用零序电流报警功能,问题是定值为1次定值(10A),而装置整定的定值为二次值。请问这时怎么解决这一问题?或者说零序CT变比如何设定?

回帖成功

经验值 +10