压力变送器校验:正压侧受压,负压侧通大气。分五次加压,读取实际压力值,计算误差与回差。
2010-10-19 20:23:19
赞同0
加载更多回复 举报
差压变送器:正负压室置于同一平面时,压力差值显示应为0。正压室与负压室分别加压,加压值为0-量程值,计算误差与回差。
压力开关校验:与压力变送器基本相同,只是要测量输出点的状态。
工具:万用表,DC24V电源,HART手操器,250欧姆电阻,标准压力源(如FLUKE 744带模块)。
SH3543-2007表格用于记录。
回复 举报