正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
工业自动化
17.92 万条内容 · 348 人订阅
阅读下一篇
急需 cad管道线路 电线路 急需
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
差压变送器:正负压室置于同一平面时,压力差值显示应为0。正压室与负压室分别加压,加压值为0-量程值,计算误差与回差。
压力开关校验:与压力变送器基本相同,只是要测量输出点的状态。
工具:万用表,DC24V电源,HART手操器,250欧姆电阻,标准压力源(如FLUKE 744带模块)。
SH3543-2007表格用于记录。
回复 举报