小区给水系统划分,急,急

发布于:2002-04-14 22:32:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人现设计一个1200户的住宅区,共由表及里三十余幢楼组成。每楼均为六至七层,个别楼一、二层为商业网点。按本地规定,仅在网点中设计室内消火栓即可。室内消防水量为5L/S,室外消防水量为20L/S。本人拟按下列两方案之一进行设计,1。消防与生活用水合用一个系统,系统中另并联两套室外消火栓泵。2。室内消防和生活给水为一系统,室外消火栓单设一个系统。以上生活给水泵组均采用三、四台循环工作式变频调速机组。我不知这两个方案是否可看作常高压消防系统?哪个方案更合理?关于供水泵的搭配是否有好的方案?欢迎各位同仁不吝赐教!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • mercury
    mercury 沙发
    Thanks ,I get my way under the conduct of the two master !
    2002-04-18 23:01:18

    回复 举报
    赞同0
  • lljjxx
    lljjxx 板凳
    mercury:
    针对你的问题谈点自己的看法,仅供参考!
    1、建议根据住宅区所在的区域,按国家标准“室外给水设计规范”要求的用水量,确定出小区总用水量。然后确定打水源井的井数。将水源井的出水管连接成集水管线进水池(可和消防水池合建),但一定要有保证生活用水水质的措施。
    2、水泵的数量、扬程应进行计算确定,建议在供水泵中采用1~2台变频调速,目的是维持用水低峰时的水量水压的调节。
    3、在当地有关部门没有要求的情况下,小区的供水管网可与消防管网合用一套,室內消防系统和生活水系统也可合用一个供水系统,但一定要注意生活用水设施如阀门、水表、水嘴等设施的压力要匹配。
    2002-04-18 10:36:18

    回复 举报
    赞同0