土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 商住楼室内消防用水量确定?

商住楼室内消防用水量确定?

发布于:2006-02-16 17:30:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
这两天做到一个工程,85米X22米X25米,底层为商铺,二层为为住宅服务的服务用房,三~七层为通廊式小户型住宅(每层住户有40户),建筑现在定性为底商住宅楼,从规范上看室内消防用水量为5L/s(按七层住宅考虑),对于这种形式的建筑不知道大家有什么看法?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sailslx
    sailslx 沙发

    按建规只有底层设商业网点的住宅才能按层数定性,非住宅部分超过一层就不能按层数定性了,应按实际高度确定是否是高层。
    2006-02-17 22:43:17

    回复 举报
    赞同0
  • levee_yzk
    levee_yzk 板凳


    报批稿看了一下,确实增加了宿舍这一项了,谢谢!
    我现在准备参照其他来考虑了,15L/S,按现在的规范应该是没什么问题了,呵呵。
    2006-02-17 11:40:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。