土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 还是电容补偿问题

还是电容补偿问题

发布于:2006-02-16 16:47:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂的电容补偿柜经常出现问题,电容或者熔断器烧毁,电容是ABB的30kVAR,熔断器80A,请教可能是什么原因

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • godbb
    godbb 沙发
    卷烟厂谐波有点大的
    2008-01-07 19:35:07

    回复 举报
    赞同0
  • 首席技术官


    就算不频繁的,一天每组也差不多至少投切一次了吧
    投切开关是什么
    投切间隔是多少
    总容量多少,多少个回路
    运行时单台电容器的实际电流是否超过其额定电流,电压是否长期超过额定电压,夜间电压是否升高
    一般损坏时,仅一次一个电容器还是多于一个,当时是在夜间还是不具有确定的规律
    控制器的电压上下限设置不要太高,否则失去其一定的保护作用
    驱动电机(交直流电机)的变频器总容量有多大
    附近有没有轧钢、冶炼等谐波超大的企业
    都有可能导致电容器超载而损坏
    2008-01-05 00:38:05