前几天才在帖子上看到电表超过多少A就需用互感器(好象是80A),但记不实在了,哪位顺便说说?单相三相的一样吗?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
就算不频繁的,一天每组也差不多至少投切一次了吧
投切开关是什么
投切间隔是多少
总容量多少,多少个回路
运行时单台电容器的实际电流是否超过其额定电流,电压是否长期超过额定电压,夜间电压是否升高
一般损坏时,仅一次一个电容器还是多于一个,当时是在夜间还是不具有确定的规律
控制器的电压上下限设置不要太高,否则失去其一定的保护作用
驱动电机(交直流电机)的变频器总容量有多大
附近有没有轧钢、冶炼等谐波超大的企业
都有可能导致电容器超载而损坏
回复 举报