发布于:2006-02-16 15:49:16
来自:水利工程/水利工程设计
[复制转发]
我是做空调的,目前有一个地表水热泵项目,需要从河里取水利用。该河水宽3.5米,冬季水深0.9米,河水流速在3m/s以上。现在构筑物作法:在河边做一"八"字型取水口,取水口距离水泵33米,水量500m3/h,管径DN300,在运行中,河水携带的泥沙、杂草、树叶、悬浮物等进入系统造成系统过滤器经常杜塞,导致水量减小。现在拟在河边做个沉砂池,但是缺乏经验,请问如何取水,能避免将泥沙吸入水泵内?沉沙池采用什么方式?具体该怎么做?(目的要把d〉0.4mm的沙粒沉降掉)
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
q123xin
沙发
从水力学角度,应该选取河道凹岸,此处流速较快,泥沙不容易淤积,一般河道主流在枯水期都位于凹岸,并且进水条件较好!建议你参考一下水电站沉沙池设计规范和治河泥沙等专业书籍!
2006-05-18 15:39:18
赞同0
-
正午焰阳
板凳
河水携带的泥沙、杂草、树叶、悬浮物等在做沉砂池个后可以减少一部份,在沉砂池边上在做个2次沉淀池就可以完全解决这个问题了!
2006-04-10 13:04:10
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报