[求助]关于反渗透膜污染

发布于:2006-02-16 11:29:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我有一个客户,在9个月我公司订购了一台反渗透纯水设备,膜元件是陶氏的4040.最近来电反映了一个情况.他公司的膜元件出现了严重堵塞的情况,过不了水了.后来我公司派员过去看情况,发现他们公司的砂碳预处理上已经有很多粘性物质,呈黑色状,反渗透膜上也一样.将取样的粘稠物放到水里,可以发现有油花.后来,我们公司了解到,该公司对砂碳并没有依照我们公司进行定期的冲洗,之前发现砂碳过滤器堵塞了,就停用了预处理,让原水直接进反渗透.

我们公司后来分析出,怀疑粘稠物为微生物或有机物,用碱处理后,依然除不掉上面的粘稠物.请各位大侠帮忙分析一下情况吧.谢谢了!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • wws031012
    wws031012 沙发
    但是要解决根本的问题,找出系统污染的根源,控制进水水质合格且有必要的话注意杀菌即可。客户这样的表现也是正常,谁让我们是靠他们吃饭的呢?另一方面说明他们呢心害怕才如此,关键看你是否能圆满解决此事并给对方台阶下。这很重要的,否则赔了夫人又折兵啊
    2009-01-19 09:57:19

    回复 举报
    赞同0
  • csiicdz129
    csiicdz129 板凳
    反渗透有它的进水水质要求,首先SDI合格吗?
    根据你反应的情况,COD肯定超标。
    难道在做设备前没有原水水质报告吗?
    如果太严重的话,清洗好像很难恢复。
    膜不可能自己污染自己的,预处理一定要检测出水水质。
    加热清洗吧!!不过温度不要太高。别烧坏了。
    2009-01-19 09:15:19