土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 生活给水水箱的进水管和溢流管的高度怎么定?

生活给水水箱的进水管和溢流管的高度怎么定?

发布于:2002-04-13 18:08:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在一工程中,生活给水水箱溢流管比进水管高出30cm,然后北京一专家来检查,说这严重违反了强制性条文,应该是进水管比溢流管高,后查强制性条文里面确实有一条如下:
《建筑给水排水设计规范》

2.2.3生活饮用水不得因回流而被污染,设计时应符合下列要求:

一、给水管配水出口不得被任何液体或杂质所淹没。

二、给水管配水出口高出用水设备溢流水位的最小空气间隙,不得小于配水出口处给水管管径的2.5倍。

三、特殊器具和生产用水设备不可能设置最小空气间隙时,应设置防污隔断器或采取其他有效的隔断措施。


请大家给个意见!

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • zzm13480590690
    那假如溢流口位置比进水低的话,那水位到了溢流口的位置就开始往外溢出,然后水位就一直到不了让浮球阀关闭的位置,那水就一直这样流,不浪费吗?
    2009-05-12 22:45:12

    回复 举报
    赞同0
  • jaff_zhao2004
    jaff_zhao2004 板凳
    规范 3.2.12写得不是很清楚么 怎么还讨论???
    2009-05-03 16:43:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑给排水监理的详细资料?

各位同行前辈,我是刚刚参加工作的新手。因为论文需要,想知道关于建筑给排水中工程监理的内容及现状,最好有相关网站可以下载——我暂时很难找到,期望的到帮助以解燃眉之急

回帖成功

经验值 +10