土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教个楼梯间的问题

请教个楼梯间的问题

发布于:2010-10-13 15:27:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问下图的一类商住楼的裙房商业楼梯需要加压送风么?(一层部分直通室外)

[ 本帖最后由 cnsj2010 于 2010-10-13 15:52 编辑 ]

2.jpg


1.jpg

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • shi.asia
    shi.asia 沙发
    首先,防排烟针对的是防烟楼梯间及其前室,消防电梯间前室或合用前室。如果是封闭楼梯间,也就是说不是防烟楼梯间,也就不需要设计防排烟了!

    其次,封闭楼梯间你完全可以看作一个内走廊,行走距离不超过40米,也可以不做!

    [ 本帖最后由 shi.asia 于 2010-11-2 13:31 编辑 ]
    2010-11-02 13:30:02

    回复 举报
    赞同0
  • w5208833
    w5208833 板凳
    这个问题,请大家多看看 防火设计规范,建筑部分的楼梯间部分, 就自然明白了
    2010-11-01 09:36:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问空调水管穿人防门,人防套管如何设计

请问空调水管穿人防门,人防套管如何设计,参考那本图库或者规范呢?

回帖成功

经验值 +10