土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
为什么这样设计10KV一次系统图,甚是不解,高手进来解答下!
为什么这样设计10KV一次系统图,甚是不解,高手进来解答下!
我在东莞长安,刚进入变配电,在学习阶段,在我司的10KV一次系统图几乎全部都有两个铜巴柜,对此我甚是不解,为什么不进线柜,就直接到计量柜,然后到出线柜,为什么中间加两个铜巴柜,而且还要两根电缆来连接,这不是明显摆着浪费钱吗?
发布于
2010-10-13 14:38:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
aaa8079
入行十几年,第一次听说有个铜巴柜,实在无语......
dylan3940版主说的很清楚了三台柜子就可以搞定了,只不过我们计量正常是750宽
2014-11-21 09:29:21
来自 PC
评论
举报
dylan3940
看了楼主这图纸,本人表示心情非常沉重,为中国出现这样的开关站而感到无比的难过。
根据图纸内容,可以改为一台柜宽375的进线柜,一台500柜宽的计量柜,一台375柜宽的出线柜,三台柜子即可搞定,总宽度才1250mm,都能放到厕所里这样狭小的空间。
为楼主公司被设计院、成套厂和供电局坑掉的money表示哀悼。
2014-11-21 09:16:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
koyou888
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
22
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
