这是一个150米超高层,采用框架核心筒结构(密柱),楼板采用现浇空心楼盖,板厚大概为350,图中红色梁为框架梁,尺寸大概为500x600;蓝梁为暗梁(梁高同板厚),尺寸大概为800X350。此结构体系是否合理,请大家讨论讨论。



自己又调整了一下:取消了筒体边上四个柱子,边框梁做强,其他都做暗梁。见结构布置图2

技术上出现一个比较大的麻烦:由于裙房顶上一层有一技术层(层高2190),抗剪承载力太大,下层的抗剪承载力只有这层的0.57,该如何处理?? 这种情况在高层建筑中比较常见,大家是如何处理的?我现在考虑有三种处理方法:1.跟设备商量,技术层采用吊顶的做法 ,此做法的局限是设备层没有重的设备,只走管线。2.设备层用钢结构,待主体完成后施工,钢梁与主体结构铰接。此方法是否可行? 3. 增强技术层以下楼层的刚度,比方说柱子用钢骨(型钢柱)。 此方法费用高一些。

[ 本帖最后由 sifan315 于 2010-11-3 11:52 编辑 ]

结构布置.jpg


结构布置2.jpg

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • junliu111
    junliu111 沙发
    外围框架梁还得加强啊
    2011-03-29 16:28:29

    回复 举报
    赞同0
  • cb2002
    cb2002 板凳
    既然做空心楼盖还做了这麽多的明梁干啥?
    2010-12-27 11:56:27

    回复 举报
    赞同0