土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!总表比分表读数大是怎么回事!

急!总表比分表读数大是怎么回事!

发布于:2010-10-13 13:11:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位专家:我公司培训中心总表比分表总数每月要多一倍,这是怎么回事呢?原来用电量小时相差还不大,现在用电量大了相差就更大了,快多出一倍了,谢谢

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • hero_2008
    hero_2008 沙发
    经过总表后的线路是有一定的损耗的,负载越大损耗越大。这个跟你线路的材质、线径和长度有关的。表也有一些误差,分表越多误差就越大。这就是供电部门要收取损耗费的原因了。
    但相差一倍有点离谱
    2010-10-15 14:56:15

    回复 举报
    赞同0
  • charming8888
    charming8888 板凳
    以前没接触,学习
    2010-10-15 13:28:15