一类普通住宅的走道、消防前室要设自喷吗

发布于:2006-02-15 17:03:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《高规》 7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房的下列部位,除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,应设自动喷水灭火系统。“除普通住宅”——这样看起来好像是不用设,可是为了保险起见,还是有人在设。
上海的水灭火规程上明确指出,平均每套户室的建筑面积大于150平方米的普通住宅的走道、消防前室要设自喷。
一直很矛盾在做非上海的这类住宅时,要不要设呢?

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • wlaugher
    wlaugher 沙发
    其实一点都不矛盾,7.6.2条对比普通住宅和设集中空调的住宅和户内用房就可得出不用设;
    至于7.6.3条是针对二类高层!公共!建筑的,普通住宅不受此条限制。
    2006-05-26 14:11:26

    回复 举报
    赞同0
  • ncpcxgf
    ncpcxgf 板凳
    一类高层住宅:走道设,户内不必设
    二类高层住宅:走道、户内均可不设
    《高规》
    7.6.2建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00平方米的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不易用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
    7.6.3二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:7.6.3.1公共活动用房7.6.3.2走道、办公室和旅馆的客房7.6.3.3自动扶梯底部7.6.3.4可燃物品库房。