正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(28 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 709 人订阅
阅读下一篇
市政中水管网中的中水能否用作消防水源。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句至于7.6.3条是针对二类高层!公共!建筑的,普通住宅不受此条限制。
回复 举报
二类高层住宅:走道、户内均可不设
《高规》
7.6.2建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00平方米的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不易用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
7.6.3二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:7.6.3.1公共活动用房7.6.3.2走道、办公室和旅馆的客房7.6.3.3自动扶梯底部7.6.3.4可燃物品库房。
回复 举报