发布于:2006-02-15 15:53:15
来自:暖通空调/洁净空调系统
[复制转发]
我现在将图纸传上来。
这个图纸是前任同事设计的。已经没办法将新风接在空调机组的回风箱了,因为机组是直接放在净化车间内的。
那个风速是表示,风从增压箱经新风管从新风口排到室外去的风速。也就是说新风口不是进风是向室外排风,由于没有进新风,造成了净化车间内的正压小。
我说室内正压小是根据这个:净化室与更衣室之间的结构墙上安装有风口,在正常情况下,风回从净化室吹向更衣室,更衣室在通过4台排气扇排走。但现在这个风口的风向是从更衣室向净化车间内的。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句同行们,看到您们的留言,我非常感谢你们!我将去试试。到时有什么结果再来说阿。
回复 举报
回复 举报