现在正在做的工程设计院设计图纸的时候没考虑天沟问题,结果施工过程中发现天沟没法安装,如果按原图纸要求放檩条上则没有放天沟的高度。请问各位高人,是否可以在杆件上焊天沟支架,天沟直接坐到杆件上 未命名.jpg

[ 本帖最后由 lision 于 2010-10-13 10:15 编辑 ]

未命名.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dragon11
    dragon11 沙发
    我也学习了。共同讨论才能提高。
    2010-11-22 09:13:22

    回复 举报
    赞同0
  • 村里的木匠
    其实这就像有时把风机消防管等荷载直接作用在网架杆件上一样;可以放,但是要计算杆件截面及螺栓是否满足,一般是将杆件做梁计算的附加内力+杆件原有内力作为杆件最终内力来验算;