土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 怎么把末端90度供水改成60度供水?

怎么把末端90度供水改成60度供水?

发布于:2006-02-15 13:34:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现有热水系统只能供应90度热水,但是假设我末端一定要使用60度的水,请问有哪几种方案可以达到,哪种方案又是便宜又是简单的?大家不要吝啬发表意见~

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • adamstam
    adamstam 沙发
    建议你加个保温水箱~~~~
    2006-02-19 00:44:19

    回复 举报
    赞同0
  • zhangweichun2000
    由于是改造工程,原先90度热水供应给2个地方,现在只把一个地方的热水改成60度,另外一个还是要用90度热水的,构想了一个混水方案,原理是主管上过来的是90度的水,连通支管供回水管,在回水管上加控制阀来控制混水后支管的供水温度,自己瞎画了个图,不知道这样行不行,会不会影响原来那个90度供水系统,另外加装板式热交换器会不会太贵?请大家分析一下,特别是混水的,我对其挺好奇的.~哪位大虾有相关的资料供小弟参考!另外急需热水设计施工的规范资料,现在才知该学的都还没学到,该念的书还没有念~郁闷中......
    2006-02-18 22:09:18

    回复 举报
    赞同0