p2008y
沙发
我们每天的废水量是200——300方/天,COD=5000mg/L左右,前期是用物化处理,然后进生化处理,处理完后的COD在300mg/L左右,我们的排放要求是COD<100mg/L,因为我们本来是有机化工废水,可生化性不是很好BC比在0.3左右,经过生化处理后,这样可生化性就会更低了,所以说我们现在想投入化工氧化处理,将COD降到100左右,能降到100以下就更好了,请高手指点!
2010-10-21 16:28:21
赞同0
-
wslkbz1987
板凳
Fenton试剂的小试实验我做过,把COD降到50以下都是有可以办到的!
2010-10-21 09:29:21