这样的循环泵能循环的起来吗?
这样的循环泵能循环的起来吗?
这样的循环泵能循环的起来吗?
是不是要将非承压热水箱改成承压热水箱才比较适合,承压热水箱的价格怎么样?容积大致在2.5~5方
如果根据热水箱的水位控制高位水池进入锅炉的阀门的话.就有可能在热水箱低水位时,打开高位水池进入锅炉的阀门后也无法满足需要热水量的要求。向大家请教解决办法。
发布于
2006-02-15 12:59:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
guo6022
可以搞双循环,锅炉只管制热水,用热水箱的温度区间来控制锅炉的运作,热水箱的出口循环水泵为强制循环和保证顶层的压力问题,如果条件允许的话此循环泵可以做变频和温度双重控制.
冷水可以直接补入热水箱,就是要多用一个小循环泵放在锅炉进口.
2006-02-20 12:30:20
来自 PC
评论
举报
wulingyisou
把锅炉也移到顶层,问题也一样啊,怎么控制进出水\循环水呢?
如果根据热水箱的水位控制高位水池进入锅炉的阀门的话.就有可能在热水箱低水位时,打开高位水池进入锅炉的阀门后也无法满足需要热水量的要求