土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压T接问题,迷惑。

低压T接问题,迷惑。

发布于:2010-10-13 08:40:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如下图:

未命名.jpg



1,这样子T接可以吗?
2,有这样的T接箱子没有?貌似有,但是都加的有开关
3,不加开关可以吗?
4,如果分支截面比干线稍小不加开关可以吗?貌似架空绝缘线和预分支电缆都是可以分支线都比主干线略

YJV22-4X60是我自己编的!大家不要介意!



[ 本帖最后由 leileiv 于 2010-10-13 14:49 编辑 ]

未命名.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    确实,60的电缆恐怕只有你自已生产了
    2010-10-13 12:48:13

    回复 举报
    赞同0
  • t800
    t800 板凳
    1、可以
    2、可以
    3、可以
    4、不可以
    同意3楼意见;
    另外YJV22-4*60这个型号第一次见

    [ 本帖最后由 t800 于 2010-10-13 10:10 编辑 ]
    2010-10-13 10:08:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手提问-低压系统图中零线需不需要画出来?

有朋友要我帮忙画低压系统图,零线是接在一个母排上,分开关均从母排引出,请问零线接法需要画出吗?改如何画,还有看到有的系统图总开关是4P的开关,4P不是代表零线也会断开吗?望各位大师指点,不胜感激!

回帖成功

经验值 +10