北京某小区,1200户,六栋塔楼,分别为1#楼18层,2#21,3#24,4#27,5#30,6#33,泵房、生活消防水池及18吨水箱分别设于6#地下一层及顶层。
求教问题:
1.如何分区为益;
2.设几套变频为益;
3.最高几层若考虑在屋顶加水箱供水,则如何分区?

方案1:
-1~3 1区,市政供水
4~14 2区,变频供水
15~24 3区,变频供水
25~33 4区,(144户)由位于6#顶层的水箱(18吨+42吨)供水

方案2:2区与3区(4~24层共900户)共用一套变频,4层加减压阀,可减少一套变频投入

其实主要问题也就是4区的问题,则4区供水干管要由6#顶层水箱下至冰冻线下再由小区至3、4、5#的26层以上,管线有点长,但可减小变频负荷,(有可能省电)只需两套变频两台水箱水泵。

当市政压力不能满足3层水压时,由设于小区管网入口处的压力表启动电动蝶阀连通1区变频,当然管网稍有变,以防这时1区供水与地下水池形成循环。

另有一问题:屋顶水箱供水加变频供水与全部用变频那一种更节能?
不知方案可行(用于北京地区),有无不足之处,恳请各位大虾指点,多谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 弓手
    弓手 沙发
    你好水牛:
    好久未联络,一向可好?!
    怎么去北京搞工程去了?
    2002-04-13 10:25:13

    回复 举报
    赞同0
  • sunchenyi
    sunchenyi 板凳
    两套变频,用减压阀调节.
    2002-04-13 00:45:13