土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 概率法算秒流量时如何处理大便器延时自闭式冲洗阀
概率法计算秒流量时,对大便器延时自闭式冲洗阀的情况,也是按0.5的当量计算,算出结果后加上1.10L/s作为设计秒流量么?

全部回答(8 )

  • apricot125
    按GB50015-2003,概率法用于住宅计算设计秒流量。谁家会设延时自闭冲洗阀呢,都是座便啊!晕!
    2006-02-15 11:38:15 来自 PC 评论 举报
  • jinhui020222205

    大便器自闭式冲洗阀的给水当量不是6.0的啊!
    2006-09-08 13:16:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10