土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新的灭火器规范的配置问题

新的灭火器规范的配置问题

发布于:2006-02-14 22:09:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在做的一个三十一层的综合楼,下面三层为商场,上面都为住宅
设置消火栓和自动喷淋
在四层以上布置灭火器是怎么考虑的,面积是不是只考虑公共面积,不考虑住宅里面的面积

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zp_ks
    zp_ks 沙发
    供部分设置灭火器,应该能保护到套内的最不利点,按轻危险级。
    2009-03-18 08:46:18

    回复 举报
    赞同0
  • pass40ji
    pass40ji 板凳
    这个不好说。又的地方审图的有这风格,对灭火器配置要求很严格啊
    我作个别墅每层电梯位置都设了2具1a的干粉灭火器呢
    按照11楼的相关条例比较,确实可以不设置
    还有一条 在设计手册上说的 轻危险级设置的场所是:10层及10层以上的普通住宅。
    相关条例很杂的
    2009-03-17 15:27:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

7层研发中心大楼是高层民用建筑还是公共建筑?

该楼内部使用功能是办公,审图中心认为是公共建筑要求设置自喷。可是本人以2005版自喷P39页表A中第二~六行中关于高层民用建筑和公共建筑的说明中判断,这栋楼应该是属于高层民用建筑,请教,本人的理解是否对?如对,是否有跟全面的资料说服审图中心?

回帖成功

经验值 +10