消防只有一路进电,备用柴油机泵,怎么设计?

发布于:2006-02-14 10:46:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题,看了些样本,柴油机泵=柴油驱动机+消防水泵,但好像还有日用油箱什么的,这方面的资料确实很少,哪位前辈有相关的资料或图纸啊??设计时还需要注意什么问题?着急,先谢谢各位啦!

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • lradar
    lradar 沙发
    那么有双回路供电,我看我们这个工程的初步设计也用上了柴油机消防泵
    2007-07-10 11:29:10

    回复 举报
    赞同0
  • lianghr
    lianghr 板凳
    当消防只有一路进电时,那就要采用柴油机发电做备用电源,现在基本是采用柴油机消防泵组,当电路发生事故时,柴油机会自动切换运行发电带动水泵运行,你只要计算出消防水量和所需压力,选择一组柴油机消防泵即可,一组柴油机消防泵产品内容可见样本,我设计过化工厂消防因没有备用电源,就采用柴油机消防泵组。