土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅计量箱里一定要加隔离开关吗?

住宅计量箱里一定要加隔离开关吗?

发布于:2006-02-14 10:11:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我发个六层住宅的系统图。为了表达清楚我的问题,我只取了图纸的一部分,无关部分被删掉。总进线箱设在一楼,计量箱在三楼。
计量箱中加了一个隔离开关,很多朋友都是这样做的。对于它的作用,我想不外乎是为了检修时线路有一个明显的断开点,这无可厚非。
大家通常用普通的隔离开关还是负荷隔离开关呢?如果是普通的隔离开关,那我有点疑问,因为它没有带负荷操作的功能,如果维护人员误操作,可能会产生电弧伤人事故。这算不算一个安全隐患呢?选择负荷隔离开关应该能解决这个问题,但施工人员素质参差不齐,可能就给你安装一个普通的隔离开关。尤其这个计量箱一般都有电业部门的参与,与设计不一致的可能性会更大。
我的想法,计量箱里不加隔离开关而改为一个空开怎么样?规范并没有要求,检修时这里一定要有明显的断开点呀。
解答我的疑问,至少送5分。
谢谢!

1139883075874.JPG

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • happysmaile
    happysmaile 沙发
    微型有隔离开关的,是TD30-100的就好
    2008-08-18 15:44:18

    回复 举报
    赞同0
  • wt8012
    wt8012 板凳
    好棒啊,我正需要啊,那个2008的新规范也出来了吧。
    2008-08-18 14:42:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电池充电时耗电量怎么计算?

48V的电池,用220V电源充电,耗电量怎么计算?

回帖成功

经验值 +10