我发个六层住宅的系统图。为了表达清楚我的问题,我只取了图纸的一部分,无关部分被删掉。总进线箱设在一楼,计量箱在三楼。
计量箱中加了一个隔离开关,很多朋友都是这样做的。对于它的作用,我想不外乎是为了检修时线路有一个明显的断开点,这无可厚非。
大家通常用普通的隔离开关还是负荷隔离开关呢?如果是普通的隔离开关,那我有点疑问,因为它没有带负荷操作的功能,如果维护人员误操作,可能会产生电弧伤人事故。这算不算一个安全隐患呢?选择负荷隔离开关应该能解决这个问题,但施工人员素质参差不齐,可能就给你安装一个普通的隔离开关。尤其这个计量箱一般都有电业部门的参与,与设计不一致的可能性会更大。
我的想法,计量箱里不加隔离开关而改为一个空开怎么样?规范并没有要求,检修时这里一定要有明显的断开点呀。
解答我的疑问,至少送5分。
谢谢!
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报