土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求助:过滤器位置的问题

求助:过滤器位置的问题

发布于:2006-02-14 10:03:14 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
本人目前设计一项小的通风工程,利用风机吹出来的近似于室温的风直接通向设备进行冷却。该设备对空气有一定要求,需要进行高效过滤。因此我设计了三级过滤,初效,中效,高效。现在打算将高效放在风机出风口,初效放在风机吸风口,现在中效过滤器拿不准安装位置,是放在风机出风口呢,还是放在吸风口呢?各有什么利弊么?请高手明示。

所使用的风机机外余压较高,至少是4000pa,随着过滤器两端压差增大,出风压力还会提高,而三种过滤器是桶形的,下进上出,两侧连接dn100风管,风量大约200m3/h,高手帮忙分析一下过滤器的位置。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • tonghaoqiang
    tonghaoqiang 沙发
    我觉得放在正压段,防止风机的污染,而且正压上中效工作起来稳定,不过压力是不是有问题呀
    2006-02-18 11:25:18

    回复 举报
    赞同0
  • wxx1980815
    wxx1980815 板凳
    一般的中校都放在正压段!我还没有见过放在负压段的呢?
    这么大的压力我也和少见!