土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
制冷技术
\
蒸发温度越高,制冷系统的COP越大,那么蒸发温度的最高值如何确定?
蒸发温度越高,制冷系统的COP越大,那么蒸发温度的最高值如何确定?
同上:蒸发温度越高,制冷系统的COP越大,那么蒸发温度的最高值如何确定?
发布于
2010-10-12 23:06:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(30 )
killzx99
高蒸发压力说明制冷剂循环量大
高冷凝压力说明冷凝侧排热不畅
以上导致压缩机由于负荷大过载且热量无法通过冷凝侧散出
最终导致热保护
2011-12-28 11:29:28
来自 PC
评论
举报
hnlgsgly
为什么高冷凝压力跟高蒸发压力时电流最大? 电流最大是不是会引起过载
2011-12-27 13:51:27
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
htwangsir
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.63 万条内容 · 832 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(30 )
高冷凝压力说明冷凝侧排热不畅
以上导致压缩机由于负荷大过载且热量无法通过冷凝侧散出
最终导致热保护